Re: Einstellungen LWZ

Guten Morgen, hab wieder das Problem die Verflüssigertemperatur zickt und der Verdicht startet und direkt wieder abschaltet. Temperaturfühler B5 hab ich gerade bei SE bestellt, hoffe das es an dem Fühler liegt. Kann man das Expansionsventil irgendwie selbst auf Funktion prüfen? Oder lieber direkt K...
von SUMM1911
Mi 20. Nov 2019, 11:24
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 3655
Zugriffe: 324643

Re: Einstellungen LWZ

Guten Morgen, hab wieder das Problem die Verflüssigertemperatur zickt und der Verdicht startet und direkt wieder abschaltet. Temperaturfühler B5 hab ich gerade bei SE bestellt, hoffe das es an dem Fühler liegt. Kann man das Expansionsventil irgendwie selbst auf Funktion prüfen? Oder lieber direkt Ku...
von SUMM1911
Mo 18. Nov 2019, 11:27
Forum: Technik Ecke
Thema: LWZ 303i auf Werkseinstellung setzen
Antworten: 3
Zugriffe: 249

Re: LWZ 303i auf Werkseinstellung setzen

Inbetriebnahme / Auslieferungszustand
von SUMM1911
Fr 8. Nov 2019, 17:30
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 3655
Zugriffe: 324643

Re: Einstellungen LWZ

Bei eBay ist aktuell eins zum mitbieten. Vll hast du ja Glück.
von SUMM1911
So 8. Sep 2019, 18:29
Forum: Sonstiges
Thema: Mehr Spam wie sonst
Antworten: 4
Zugriffe: 396

Re: Mehr Spam wie sonst

Glaube das wird jeden Tag mehr, heute ist echt extrem..
von SUMM1911
So 11. Aug 2019, 10:01
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 3655
Zugriffe: 324643

Re: Einstellungen LWZ

Der Ferienmodus übernimmt die Werte die du beim Heizen/WW/Lüftung unter Bereitschaft eingegeben hast.
von SUMM1911
Fr 5. Jul 2019, 12:41
Forum: Planung
Thema: Elternbad sinnvoll?
Antworten: 4
Zugriffe: 700

Re: Elternbad sinnvoll?

Also wir sind immernoch zufrieden mit der Aufteilung. Kinderzimmer sind meiner Meinung nach groß genug.
Würde nur Holzofen+Schornstein weglassen, war bis heute vll 10 mal an.
IMG_20190705_123849.jpg
von SUMM1911
So 21. Apr 2019, 09:16
Forum: Dein Garten
Thema: Zeigt her Eure Podesttreppen
Antworten: 5
Zugriffe: 1058

Re: Zeigt her Eure Podesttreppen

IMG_20190421_090052.jpg
IMG_20190421_090108.jpg
Schon bisschen älter, aber so hatten wir es gemacht.
von SUMM1911
So 14. Apr 2019, 12:20
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 3655
Zugriffe: 324643

Re: Einstellungen LWZ

Na das wäre dann ein Projekt für den Herbst :-)
Hab mich mal in der Wärmepumpendatenbank angemeldet.
Hatte mich schon über die hohe AZ gewundert, in anderen Foren wird die LWZ immer schön zerrissen.
von SUMM1911
Sa 13. Apr 2019, 14:49
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 3655
Zugriffe: 324643

Re: Einstellungen LWZ

Mal was anderes, wie wird die Arbeitszahl denn richtig berechnet? Hab jetzt seit 01.04. die WMZ aus FHEM notiert. WMZ HZ 364 kWh WMZ WW 85 kWh WMZ WRG 141 kWh WMZ Gesamt 590 kWh Stromzähler 58 kWh HT 84 kWh NT Gesamt 142 kWh 590:142= 4,15 AZ Ist das so korrekt, oder wird die WRG nicht miteingerechnet?
von SUMM1911
Mo 8. Apr 2019, 15:41
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 3655
Zugriffe: 324643

Re: Einstellungen LWZ

Also ich denke mal mein ExpVentil ist hinüber...

Screenshot_20190408-153735.png
Oder evtl den Verflüssigertemperaturfühler tauschen?
von SUMM1911
Mo 1. Apr 2019, 14:01
Forum: Was kommt danach
Thema: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Antworten: 825
Zugriffe: 115464

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Haustyp: Neo243 + Keller Heizungstyp: LWZ 303i Beheizte Fläche: 175m² Zusätzliche Wärmequelle: Palena Olsberg Soll-Raumtemperatur: Bäder 23°, Wohn/Ess/Küche 22,5 , Schlafzimmer 19° Soll-Wassertemperatur: 42,5° ± 3,0 K Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder Monat: März 2019 Monatswerte (eigene...
von SUMM1911
Fr 1. Mär 2019, 02:40
Forum: Was kommt danach
Thema: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Antworten: 825
Zugriffe: 115464

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Haustyp: Neo243 + Keller Heizungstyp: LWZ 303i Beheizte Fläche: 175m² Zusätzliche Wärmequelle: Palena Olsberg Soll-Raumtemperatur: Bäder 23°, Wohn/Ess/Küche 22,5 , Schlafzimmer 19° Soll-Wassertemperatur: 42,5° ± 3,0 K Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder Monat: Februar 2019 Monatswerte (eig...
von SUMM1911
Mo 18. Feb 2019, 00:43
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 3655
Zugriffe: 324643

Re: Einstellungen LWZ

Der setzt keine Werte zurück, startet das System aber neu.
Bei mir ist am Anfang das Bedienfeld oft eingefroren oder ich konnte die Lüfterstufen nicht ändern.
Nach dem Neustart ging dann wieder alles.
von SUMM1911
So 17. Feb 2019, 10:38
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 3655
Zugriffe: 324643

Re: Einstellungen LWZ

Hast du mal die LWZ stromlos gemacht und nochmal versucht neu zu programmieren?