Die Suche ergab 554 Treffer

von bobokoko
Mo 1. Mär 2021, 23:46
Forum: Was kommt danach
Thema: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Antworten: 875
Zugriffe: 121380

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Haustyp: Vio 4xx Heizungstyp: LWZ 5S Plus Beheizte Fläche: 160m² Wfl. RT-Soll: 21,7°, laut Thermometer sind das 21-22° im Bad DG bzw. 22-23,5° im Wohnbereich Warmwasser: 40°C +-5K Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder Monat: Februar 2021 Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum -11,1°C (TNN), Sc...
von bobokoko
Di 16. Feb 2021, 20:47
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 4038
Zugriffe: 355078

Re: Einstellungen LWZ

Wenn du das so einstellen möchtest, dann ja. Die Frage ist nur wozu das ganze? Wieso nicht einfach 24/7?
von bobokoko
Fr 12. Feb 2021, 00:02
Forum: Was kommt danach
Thema: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Antworten: 875
Zugriffe: 121380

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Haustyp: Vio 4xx Heizungstyp: LWZ 5S Plus Beheizte Fläche: 160m² Wfl. RT-Soll: 21,7°, laut Thermometer sind das 21-22° im Bad DG bzw. 22-23,5° im Wohnbereich Warmwasser: 42,5°C +-2,5K Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder Monat: Januar 2021 Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum -10,6°C (TNN),...
von bobokoko
Di 9. Feb 2021, 20:57
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 4038
Zugriffe: 355078

Re: Einstellungen LWZ

Probiere es doch einfach aus ;-)
Kann leider gerade nicht an der LWZ nachprüfen, sonst hätte ich dir jetzt gleich die Antwort gegeben...
von bobokoko
Mo 8. Feb 2021, 21:54
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 4038
Zugriffe: 355078

Re: Einstellungen LWZ

Also ich gebe der lwz eine Chance und verzichte auf NE.
Ansonsten geht's ja recht fix auch von unterwegs per FHEM. (Dank dem Forum)
Zumal entscheidender dürfte die Luftfeuchtigkeit werden in Bezug auf das zufrieren der gitter...
von bobokoko
Mo 8. Feb 2021, 18:40
Forum: Technik Ecke
Thema: Abluftdrehzahl erhöht
Antworten: 20
Zugriffe: 660

Re: Abluftdrehzahl erhöht

Bei meiner 5S OHNE Keller kann ich das nicht beobachten. Schön gleichmäßig ausser bei Betrieb des verdichters
von bobokoko
Mi 27. Jan 2021, 18:34
Forum: Planung
Thema: Baustrom & Wasser
Antworten: 33
Zugriffe: 3265

Re: Baustrom & Wasser

Kann da neu nur zustimmen. Zudem hängt das ganze, zuletzt auch der Verbrauch, von den Parametern des Trocknungsprogramm ab. Die Temperaturen und Zeiträume sind nämlich frei programmierbar. Ist aber glaube auch in dem link erwähnt
von bobokoko
Do 21. Jan 2021, 18:21
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 4038
Zugriffe: 355078

Re: Einstellungen LWZ

Bei uns wurde die Sperre glücklicherweise vor einem Jahr nicht mehr angewendet. Hatte die WW-Bereitung aber ohnehin außerhalb der Sperrzeiten. Die LWZ kriegt das aber natürlich nicht intelligent mit. Insofern wird es keinen Unterschied machen mit der HK Solltemp. Bzgl. Verbrauch kannst mal im Verbra...
von bobokoko
Fr 1. Jan 2021, 16:46
Forum: Was kommt danach
Thema: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Antworten: 875
Zugriffe: 121380

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Haustyp: Vio 4xx Heizungstyp: LWZ 5S Plus Beheizte Fläche: 160m² Wfl. RT-Soll: 21,7°, laut Thermometer sind das 21-22° im Bad DG bzw. 22-23,5° im Wohnbereich Warmwasser: 42,5°C +-2,5K Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder Monat: Dezember 2020 Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum -2,9°C (TNN)...
von bobokoko
Do 3. Sep 2020, 12:22
Forum: Technik Ecke
Thema: LWZ 5S Trend + PV + ISG Plus
Antworten: 28
Zugriffe: 1288

Re: LWZ 5S Trend + PV + ISG Plus

Vielleicht mal so als Daumenwert: Wir (Zwei Erwachsene und zwei Kleinkinder) hatten die letzten vier Monate im Schnitt 24,75 kWh/Monat Verbrauch am WP-Zähler. Also rein für die WW-Bereitung. Der Verdichter lief dabei im Schnitt an 0,6 Tagen. Unsere Einstellungen: WW (Tag): 42,5° +-2,5 Hysterese WW (...
von bobokoko
Mi 2. Sep 2020, 10:38
Forum: Was kommt danach
Thema: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Antworten: 875
Zugriffe: 121380

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Haustyp: Vio 4xx Heizungstyp: LWZ 5S Plus Beheizte Fläche: 160m² Wfl. RT-Soll: 21,7°, laut Thermometer sind das 21-22° im Bad DG bzw. 22-23,5° im Wohnbereich Warmwasser: 42,5°C +-2,5K Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder Monat: August 2020 Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 9,8°C (TNN), S...
von bobokoko
Mo 10. Aug 2020, 07:55
Forum: Technik Ecke
Thema: Einstellungen LWZ
Antworten: 4038
Zugriffe: 355078

Re: Einstellungen LWZ

Zwecks LLWT: Ich habe zum reinigen/tauschen des Grobfilters einfach den LLWT vorgezogen, aber nicht ganz raus. Mag etwas fummelig sein den Grobfilter dann zu entfernen und wieder einzusetzen. Dafür beschädigt ihr aber nichts am Styropor. Den Tipp hatte ich vom SE Techniker. @BingoBenni: Das Mittelte...
von bobokoko
Mo 3. Aug 2020, 07:53
Forum: Was kommt danach
Thema: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Antworten: 875
Zugriffe: 121380

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Haustyp: Vio 4xx Heizungstyp: LWZ 5S Plus Beheizte Fläche: 160m² Wfl. RT-Soll: 21,7°, laut Thermometer sind das 21-22° im Bad DG bzw. 22-23,5° im Wohnbereich Warmwasser: 42,5°C +-2,5K Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder Monat: Juli 2020 Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 7,8°C (TNN), Sch...
von bobokoko
Mi 1. Jul 2020, 09:30
Forum: Was kommt danach
Thema: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Antworten: 875
Zugriffe: 121380

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Haustyp: Vio 4xx Heizungstyp: LWZ 5S Plus Beheizte Fläche: 160m² Wfl. RT-Soll: 21,7°, laut Thermometer sind das 21-22° im Bad DG bzw. 22-23,5° im Wohnbereich Warmwasser : 42,5°C +-2,5K Personen im Haushalt : 2 Erwachsene, 2 Kinder Monat: Mai 2020 Monatswerte gemäß DWD (Lahr) : Minimum 8,2°C (TNN), ...
von bobokoko
Mo 22. Jun 2020, 09:30
Forum: Was kommt danach
Thema: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Antworten: 875
Zugriffe: 121380

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Haustyp: Vio 4xx Heizungstyp: LWZ 5S Plus Beheizte Fläche: 160m² Wfl. RT-Soll: 21,7°, laut Thermometer sind das 21-22° im Bad DG bzw. 22-23,5° im Wohnbereich Warmwasser: 42,5°C +-2,5K Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder Monat: Mai 2020 Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 0,5°C (TNN), Sch...