Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Kosten, Einzug, Nachbarn, Grillen.....
Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 574
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Mo 1. Jun 2020, 19:43

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 2, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: Mai 2020
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -0,3 °C (TNN), Schnitt 14,3°C (TMM), Maximum 27,0 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 73 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 2049
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Di 2. Jun 2020, 06:43

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind, 2 Katzen, am Wochenende 2 Kinder
Monat: Mai 2020
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -0,2°C (TNN), Schnitt 12,1°C (TMM), Maximum 24,2°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 93,0 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 38 Stunden

Und wenn ich jetzt der 12 jährigen beigringen könnte, dass duschen nicht tötlich ist, und sie nicht immer die große Badewanne komplett voll machen muss, würde der Verbrauch auch noch etwas runter gehen. :aufgeben
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
Dr. Bob
Architekt
Beiträge: 782
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Dr. Bob » Di 2. Jun 2020, 10:34

Haustyp: Vio 4xx
Heizungstyp: LWZ 304 SOL
Beheizte Fläche in m²: 190 incl. Kellervorraum
Zusätzliche Wärmequelle: Bullerjan, Solarthermie

Soll-Raumtemperatur: 22°C Wohnräumen, 20°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 45°C+Hysterese 2,5 (=max. 47,5°C), Solarthermie: max. 70°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder, 2 Katzen

Verbrauch excl. Steuerung und Lüftung: 6kWh
Laufzeiten: WW 3h
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 114
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Sa 6. Jun 2020, 11:47

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Wohnfläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 43°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder + 1 Baby

Monat: April 2020
Monatswerte (eigene Messung): min. -6,0°C, max. 26,6°C, Ø 12,2°C
Monatsverbrauch: 136 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 114
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Sa 6. Jun 2020, 11:49

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Wohnfläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 43°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder + 1 Baby

Monat: Mai 2020
Monatswerte (eigene Messung): min. -1,9°C, max. 27,4°C, Ø 13,7°C
Monatsverbrauch: 113 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

bobokoko
Ingenieur
Beiträge: 542
Registriert: Di 17. Apr 2018, 08:18

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bobokoko » Mo 22. Jun 2020, 09:30

Haustyp: Vio 4xx
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche: 160m² Wfl.
RT-Soll: 21,7°, laut Thermometer sind das 21-22° im Bad DG bzw. 22-23,5° im Wohnbereich
Warmwasser: 42,5°C +-2,5K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder

Monat: Mai 2020
Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 0,5°C (TNN), Schnitt 14,5°C (TMM), Maximum 27,3°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 37 kWh (ohne Lüftung und Steuerung)

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 2049
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Mi 1. Jul 2020, 07:42

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind, 2 Katzen, am Wochenende 2 Kinder
Monat: Juni 2020
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum 6,8°C (TNN), Schnitt 18,1°C (TMM), Maximum 30,2°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 75,0 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 22 Stunden
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Reisegabel
Azubi
Beiträge: 86
Registriert: Di 20. Mär 2018, 12:56
Wohnort: Waldsolms
Kontaktdaten:

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Reisegabel » Mi 1. Jul 2020, 08:42

Haustyp: Medley 3.0 100A
Heizungstyp: Vitocal 333-G mit Erdbohrung
Beheizte Wohnfläche: 115m²
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 22,5° Wohnzimmer-Esszimmer-Küche / sonst 20-21°C
Soll-Wassertemperatur: 46°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene

Monat: Juni 2020
Monatswerte (eigene Messung): min. 5,8°C, max. 30,3°C, Ø 17,7°C
Verbrauch laut Vitocal: 0 kWh Heizung / 45 kWh Warmwasser
Betriebsstunden Verdichter: 29 Stunden
Monatsverbrauch: 45 kWh (Angabe der Vitocal, ohne Lüftung & Steuerung)
Medley 3.0 100 mit 1,30m Kniestock, Keller, Erdwärme Vitocal 222-G, Lüftung Vitovent 330-F, PV-Anlage, KfW 40+

03/18 Werksvertrag
05/18 Vorbehalt ausgeräumt
07/19 Hausstellung
12/19 Einzug

Unser Baublog: https://www.reisegabel.de/projekt-hausbau/

bobokoko
Ingenieur
Beiträge: 542
Registriert: Di 17. Apr 2018, 08:18

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bobokoko » Mi 1. Jul 2020, 09:30

Haustyp: Vio 4xx
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche: 160m² Wfl.
RT-Soll: 21,7°, laut Thermometer sind das 21-22° im Bad DG bzw. 22-23,5° im Wohnbereich
Warmwasser: 42,5°C +-2,5K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder

Monat: Mai 2020
Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 8,2°C (TNN), Schnitt 18,2°C (TMM), Maximum 29,7°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 19 kWh (ohne Lüftung und Steuerung)

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 574
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Mi 1. Jul 2020, 16:45

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 0-1, Nachts Stufe 2
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: Juni 2020
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 8,7 °C (TNN), Schnitt 12,8°C (TMM), Maximum 30,3 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 75 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 114
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Mi 1. Jul 2020, 20:28

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Wohnfläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 43°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder + 1 Baby

Monat: Juni 2020
Monatswerte (eigene Messung): min. 5,0C, max. 30,8°C, Ø 18,0°C
Monatsverbrauch: 82 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 2049
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Sa 1. Aug 2020, 08:20

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 38-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind, 2 Katzen, am Wochenende 2 Kinder
Monat: Juli 2020
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum 6,7°C (TNN), Schnitt 16,6°C (TMM), Maximum 26,8°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 81,0 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 24 Stunden
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Reisegabel
Azubi
Beiträge: 86
Registriert: Di 20. Mär 2018, 12:56
Wohnort: Waldsolms
Kontaktdaten:

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Reisegabel » Sa 1. Aug 2020, 08:25

Haustyp: Medley 3.0 100A
Heizungstyp: Vitocal 333-G mit Erdbohrung
Beheizte Wohnfläche: 115m²
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 22,5° Wohnzimmer-Esszimmer-Küche / sonst 20-21°C
Soll-Wassertemperatur: 46°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene

Monat: Juni 2020
Monatswerte (eigene Messung): min. 7,4°C, max. 35°C, Ø 23,9°C
Verbrauch laut Vitocal: 0 kWh Heizung / 41 kWh Warmwasser
Betriebsstunden Verdichter: 27 Stunden
Einschaltungen Verdichter: 67 mal
Monatsverbrauch: 41 kWh (Angabe der Vitocal, ohne Lüftung & Steuerung)
Medley 3.0 100 mit 1,30m Kniestock, Keller, Erdwärme Vitocal 222-G, Lüftung Vitovent 330-F, PV-Anlage, KfW 40+

03/18 Werksvertrag
05/18 Vorbehalt ausgeräumt
07/19 Hausstellung
12/19 Einzug

Unser Baublog: https://www.reisegabel.de/projekt-hausbau/

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 574
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Sa 1. Aug 2020, 09:27

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 0-1, Nachts Stufe 2
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: Juli 2020
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 7,7 °C (TNN), Schnitt 13°C (TMM), Maximum 32,5 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 60 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

bobokoko
Ingenieur
Beiträge: 542
Registriert: Di 17. Apr 2018, 08:18

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bobokoko » Mo 3. Aug 2020, 07:53

Haustyp: Vio 4xx
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche: 160m² Wfl.
RT-Soll: 21,7°, laut Thermometer sind das 21-22° im Bad DG bzw. 22-23,5° im Wohnbereich
Warmwasser: 42,5°C +-2,5K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder

Monat: Juli 2020
Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 7,8°C (TNN), Schnitt 20,9°C (TMM), Maximum 35,8°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 17 kWh (ohne Lüftung und Steuerung)

Abrechnungsperiode 19/20: 1300kWh

Antworten