Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Kosten, Einzug, Nachbarn, Grillen.....
Burra93
Azubi
Beiträge: 30
Registriert: So 3. Nov 2019, 22:43

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Burra93 » Do 1. Apr 2021, 09:59

Haustyp: Neo 131
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche in m²: 120
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21,5°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 44-48°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: März 2021
Monatswerte: Minimum: -4°C, Schnitt: 5°C (TMM), Maximum: 15 °C
Verbrauch Gesamt (laut LWZ Anzeige): 102 kWh
davon Heizung: 71 kWh ohne Steuerung & Lüftung
davon WW Erzeugung: 31 kWh
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 132 Stunden, Warmwasser: 24 Stunden

PV Anteil am Hausverbrauch (5kWp Anlage / 5kWh Speicher):
Strom März.png
Wir bauen ein fast normales Neo 131

Werkvertrag 7/19
Vorabzüge. 12/19
Bauantrag gestellt 2/20
Bemusterung. 6/20
Bodenplatte KW 32/20
Hausstellung KW 39/20
Einzug KW 51/20

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 2281
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Fr 2. Apr 2021, 08:13

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder, 1 Baby, 2 Katzen
Monat: März 2021
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -15,8°C (TNN), Schnitt 2,2°C (TMM), Maximum 18,3°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 331 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 165 Stunden, Warmwasser: 67 Stunden
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 608
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Fr 2. Apr 2021, 17:15

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: Stufe 1 oder 2 je nach Tageszeit
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: März 2021
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -4,6 °C (TNN), Schnitt 6,3°C (TMM), Maximum 25,3°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 277 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

BauherrRLP
Geselle
Beiträge: 158
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:52

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von BauherrRLP » Sa 3. Apr 2021, 19:29

Haustyp: Duo individuell
Heizungstyp: Vitocal 222g mit Erdbohrung
Beheizte Fläche: 142 m2 Geschossfläche
Zusätzliche Wärmequelle: Olsberg Compact (auf Grund Baby/Kinder selten genutzt)
Soll-Raumtemperaturen: 22,5° überall / 18° Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 46°C (Nachladen unter 41)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder(ein Kleinkind)

Monat: März 2021
Monatsverbrauch: 195 kWh gesamt, 121 HT; 74 NT(ohne Steuerung, keine Lüftung vorhanden)
... Wohnen seit Mai 2015 in unsrem Duo individuell, 1,30 Kniestock, mit Erdwärme(222g), Ofen und Wintergarten...

Bei sonstigen Fragen einfach melden.

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 121
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » So 4. Apr 2021, 14:08

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Wohnfläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 43°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder

Monat: März 2021
Monatswerte (eigene Messung): min. -7,6°C, max. 26,7°C, Ø 5,5°C
Monatsverbrauch: 257 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Shadow85
Ingenieur
Beiträge: 620
Registriert: Fr 24. Feb 2017, 14:10

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Shadow85 » Mo 12. Apr 2021, 15:25

Haustyp: Eigenplanung, auf Basis eines Vio200
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 22°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 45°C, Aufbereitung 1-2mal am Tag
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 1 Kleinnkind
Monat: März 2021
Verbrauch (Gesamtmonat): 286 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Davon durch PV abgedeckt: 70 kWh
Stadtvilla auf Basis eines Vio200
LWZ304 Trend
PV mit 7kWp (PtH)

Burra93
Azubi
Beiträge: 30
Registriert: So 3. Nov 2019, 22:43

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Burra93 » Sa 1. Mai 2021, 10:47

Haustyp: Neo 131
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche in m²: 120
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21,5°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 46-50°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: April 2021
Monatswerte: Minimum: -3°C, Schnitt: 8°C (TMM), Maximum: 22 °C
Verbrauch Gesamt (laut LWZ Anzeige): 71 kWh
davon Heizung: 35 kWh ohne Steuerung & Lüftung
davon WW Erzeugung: 36 kWh
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 65 Stunden, Warmwasser: 26 Stunden
04.21.png
Wir bauen ein fast normales Neo 131

Werkvertrag 7/19
Vorabzüge. 12/19
Bauantrag gestellt 2/20
Bemusterung. 6/20
Bodenplatte KW 32/20
Hausstellung KW 39/20
Einzug KW 51/20

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 2281
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Sa 1. Mai 2021, 12:02

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder, 1 Baby, 2 Katzen
Monat: April 2021
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -3,7°C (TNN), Schnitt 6,4°C (TMM), Maximum 17,7°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 273 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 130 Stunden, Warmwasser: 62 Stunden
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 608
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Sa 1. Mai 2021, 12:08

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: Stufe 1 oder 2 je nach Tageszeit
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: April 2021
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -3,3 °C (TNN), Schnitt 8,1°C (TMM), Maximum 24,4°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 158 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

BauherrRLP
Geselle
Beiträge: 158
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:52

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von BauherrRLP » Sa 1. Mai 2021, 12:41

Haustyp: Duo individuell
Heizungstyp: Vitocal 222g mit Erdbohrung
Beheizte Fläche: 142 m2 Geschossfläche
Zusätzliche Wärmequelle: Olsberg Compact (auf Grund Baby/Kinder selten genutzt)
Soll-Raumtemperaturen: 22,5° überall / 18° Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 46°C (Nachladen unter 41)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder(ein Kleinkind)

Monat: April 2021
Monatsverbrauch: 162 kWh gesamt, 94 HT; 68 NT(ohne Steuerung, keine Lüftung vorhanden), damit höchster Verbrauch in einem April seit 6 Jahren (seit Einzug), wohl aber auch der kühlste...
... Wohnen seit Mai 2015 in unsrem Duo individuell, 1,30 Kniestock, mit Erdwärme(222g), Ofen und Wintergarten...

Bei sonstigen Fragen einfach melden.

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 121
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Sa 1. Mai 2021, 22:53

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Wohnfläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 43°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder

Monat: April 2021
Monatswerte (eigene Messung): min. -4,9°C, max. 24,7°C, Ø 7,2°C
Monatsverbrauch: 211 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Shadow85
Ingenieur
Beiträge: 620
Registriert: Fr 24. Feb 2017, 14:10

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Shadow85 » So 2. Mai 2021, 13:43

Haustyp: Eigenplanung, auf Basis eines Vio200
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 22°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 45°C, Aufbereitung 1-2mal am Tag
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 1 Kleinkind
Monat: April 2021
Verbrauch (Gesamtmonat): 191 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Davon durch PV abgedeckt: 58 kWh
Stadtvilla auf Basis eines Vio200
LWZ304 Trend
PV mit 7kWp (PtH)

Benutzeravatar
Dr. Bob
Architekt
Beiträge: 807
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Dr. Bob » Di 4. Mai 2021, 14:44

@Shadow85: wie schaffst Du es denn, zu ermitteln, wieviel der Heizkosten durch die PV abgedeckt wird?
Ich habe einen Solaredge-WR, der zwar alles im Portal graphisch aufarbeitet, aber ich sehe nur den gesamten Stromverbrauch und -Ertrag.
Die Heizung hängt an einem eigenen Zähler, aber der zeigt halt auch nur an, was die Heizung verbaucht, egal, woher der Strom kommt.

Von extern bezogen habe ich im April 60kWh. Rest des Hauses incl. Heizung und Lüftung über PV und Batterie abgedeckt.
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

Antworten