Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Kosten, Einzug, Nachbarn, Grillen.....
bobokoko
Ingenieur
Beiträge: 573
Registriert: Di 17. Apr 2018, 08:18

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bobokoko » Mo 4. Okt 2021, 12:21

Haustyp: Vio 4xx
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche: 160m² Wfl.
RT-Soll: 21,7°, laut Thermometer sind das 21-22° im Bad DG bzw. 22-23,5° im Wohnbereich
Warmwasser: 40°C +- 5K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder

Monat: August 2021
Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 3,9°C (TNN), Schnitt 16,5°C (TMM), Maximum 26,8°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 19 kWh

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 126
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Di 5. Okt 2021, 11:37

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Wohnfläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 43°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder

Monat: September 2021
Monatswerte (eigene Messung): min. 4,3°C, max. 29,3°C, Ø 16,1°C
Monatsverbrauch: 64 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Shadow85
Ingenieur
Beiträge: 671
Registriert: Fr 24. Feb 2017, 14:10

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Shadow85 » Mi 6. Okt 2021, 12:33

Haustyp: Eigenplanung, auf Basis eines Vio200
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 22°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 45°C, Aufbereitung 1-2mal am Tag
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 1 Kleinkind
Monat: September 2021
Verbrauch (Gesamtmonat): 70 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Davon durch PV abgedeckt: 44 kWh
Stadtvilla auf Basis eines Vio200
LWZ304 Trend
PV mit 7kWp (PtH)

Burra93
Azubi
Beiträge: 33
Registriert: So 3. Nov 2019, 22:43

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Burra93 » Fr 8. Okt 2021, 10:15

Haustyp: Neo 131
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche in m²: 120
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21,5°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 44-48°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: Juni 2021
Monatswerte: Minimum: 5°C, Schnitt: 15°C (TMM), Maximum: 23 °C
Verbrauch Gesamt (laut LWZ Anzeige): 25 kWh
davon Heizung: 0 kWh ohne Steuerung & Lüftung
davon WW Erzeugung: 25 kWh
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 20 Stunden

PV Anteil am Hausverbrauch (5kWp Anlage / 5kWh Speicher):
09.21..png
Wir bauen ein fast normales Neo 131

Werkvertrag 7/19
Vorabzüge. 12/19
Bauantrag gestellt 2/20
Bemusterung. 6/20
Bodenplatte KW 32/20
Hausstellung KW 39/20
Einzug KW 51/20

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 2387
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Mo 1. Nov 2021, 09:48

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Klimaanlage: Mitsubishi Heavy SRK 50 ZS-W 5,5 kW
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder, 1 Baby, 2 Katzen
Monat: Oktober 2021
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum 1,4°C (TNN), Schnitt 10,9°C (TMM), Maximum 20,8°C (TXX)
Verbrauch LWZ: 101 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 36 Stunden
Verbrauch Klimaanlage: 1 kWh
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Shadow85
Ingenieur
Beiträge: 671
Registriert: Fr 24. Feb 2017, 14:10

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Shadow85 » Mo 1. Nov 2021, 15:04

Haustyp: Eigenplanung, auf Basis eines Vio200
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 22°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 45°C, Aufbereitung 1-2mal am Tag
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 1 Kleinkind
Monat: Oktober 2021

Heizung seit Anfang Oktober auf Automatik

Verbrauch (Gesamtmonat): 141 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Davon durch PV abgedeckt: 36 kWh
Stadtvilla auf Basis eines Vio200
LWZ304 Trend
PV mit 7kWp (PtH)

bobokoko
Ingenieur
Beiträge: 573
Registriert: Di 17. Apr 2018, 08:18

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bobokoko » Mo 1. Nov 2021, 19:19

Haustyp: Vio 4xx
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche: 160m² Wfl.
RT-Soll: 21,6°, laut Thermometer sind das 21-22° im Bad DG bzw. 22-23,5° im Wohnbereich
Warmwasser: 40°C +- 5K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder

Seit 13.10. in Automatikmodus
Monat: Oktober 2021
Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum -0,3°C (TNN), Schnitt 10,2°C (TMM), Maximum 22,9°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 104 kWh

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 2387
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Mi 1. Dez 2021, 09:23

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Klimaanlage: Mitsubishi Heavy SRK 50 ZS-W 5,5 kW
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 38-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder, 1 Baby, 2 Katzen
Monat: November 2021
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -0,8°C (TNN), Schnitt 6,8°C (TMM), Maximum 13,2°C (TXX)
Verbrauch LWZ: 220 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 97 Stunden, Warmwasser: 53 Stunden
Verbrauch Klimaanlage: 0 kWh

Am 09.11.21 haben wir wider auf Automatik gestellt.
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

littleJo
Praktikant
Beiträge: 3
Registriert: Do 28. Okt 2021, 14:24

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von littleJo » Mi 1. Dez 2021, 10:09

Haustyp: Massivbau UG+EG+OG, Einzug 09/2021
Heizungstyp: LWZ 8CS
Beheizte Fläche in m²: 270
Zusätzliche Wärmequelle: Kaminofen Hoxter mit Wassertasche
Soll-Raumtemperatur: 22,5°C Wohnräumen, 21°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 44°C einmal täglich
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 3 Kinder
Monat: November 2021
NAT -12,5°C
Verbrauch LWZ: 331 kWh (exkl. Lüftung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 221 Stunden, Warmwasser: 27 Stunden
Verbrauch Buchenholz: ca. 0,7 rm

Antworten