Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Kosten, Einzug, Nachbarn, Grillen.....
Benutzeravatar
bokomoso
Ingenieur
Beiträge: 507
Registriert: Mo 30. Jul 2012, 15:21
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bokomoso » Mo 1. Mai 2017, 14:27

Haustyp: VIO 211
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche plus 12 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: Kaminofen Olsberg Palena Compact, nicht in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohn-/Badezimmer, restliche Räume 20 - 22 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder
Monat: April 2017
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -3,4 °C (TNN), Schnitt 9,6 °C (TMM), Maximum 25,3 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 201 kWh inkl. Lüftung und Steuerung
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung: 74 h, Verdichter Warmwasser: 56 h

Habe die Lüftungsstufen aufgrund eines Hundes hochgestellt. Tag und Nacht wird die Lüftungsstufe 2 angewendet.
VIO 211 mit Nutzkeller, Erker, LWZ 303i, Kaminofen
Stelltermin am 17.10.13, eingezogen am 25.01.14

b54
-Moderator-
Beiträge: 3837
Registriert: Fr 21. Aug 2015, 13:24

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von b54 » Di 2. Mai 2017, 08:03

Haustyp: Medley 3.0 200B mit 2,15 mtr Kniestock
Heizungstyp: LWZ 304i
Beheizte Fläche in m²: 137
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 20°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer, 23 °C im Bad
Warmwasser: 45 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, zeitweise 3 Erwachsene
Monat: April 2017
Monatswerte gemäß DWD (Köln/Bonn): Minimum -4,3°C (TNN), Schnitt 8,5°C (TMM), Maximum 23,6°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 100 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 50 Stunden, NE Heizung 0 Stunden, NE WW 1 Stunde
Wir bauten ein Medley 3.0 200B mit 2,15 mtr Kniestock, LWZ 304,KFW 55 und KNX
Status: Eingezogen !!! 03.12.2016
Unser Haus

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1885
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Di 2. Mai 2017, 20:39

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 1 Erwachsener, 1 Katze
Monat: April 2017
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -3,4°C (TNN), Schnitt 7,7°C (TMM), Maximum 19,5°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 222,8 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 110 Stunden, Warmwasser: 42 Stunden

Ich hatte es Mitte des Monats mal im WW-Betrieb versucht, da es dann aber draußen drastisch kälter wurde, war es ohne Heizung dann doch nicht mehr aus zu halten.
Aktuell läuft die LWZ noch in Automatik.
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 101
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Do 4. Mai 2017, 21:41

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: rd. 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 43°C ± 3,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder
Monat: April 2017
Monatswerte (eigene Messung): min. -4,5°C, max. 23,9°C, Ø 9,7°C
Monatsverbrauch: 117 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 494
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Fr 2. Jun 2017, 17:03

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 1-2, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: Mai 2017
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 1,1 °C (TNN), Schnitt 16,2 °C (TMM), Maximum 33,2 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 94 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung = 12h, Verdichter Warmwasser = 26h, Heizstab = 0h

-> die meiste Zeit des Monats war die Heizung im Warmwasserbetrieb
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1885
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Sa 3. Jun 2017, 07:36

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 1 Erwachsener, 1 Katze
Monat: Mai 2017
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -1,3°C (TNN), Schnitt 14,6°C (TMM), Maximum 28,3°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 101,3 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 30 Stunden, Warmwasser: 22 Stunden

Seit dem 17.05. läuft die Anlage bei mir auch im WW-Betrieb.
Warmwasser ist diesmal etwas niedriger, weil da eine Wche Urlaub dabei war, und ich in dieser Zeit das WW ausgeschaltet hatte.
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
bokomoso
Ingenieur
Beiträge: 507
Registriert: Mo 30. Jul 2012, 15:21
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bokomoso » So 4. Jun 2017, 15:16

Haustyp: VIO 211
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche plus 12 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: Kaminofen Olsberg Palena Compact, nicht in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohn-/Badezimmer, restliche Räume 20 - 22 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder
Monat: Mai 2017
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 1,1 °C (TNN), Schnitt 16,2 °C (TMM), Maximum 33,2 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 110 kWh inkl. Lüftung und Steuerung
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung: 16 h, Verdichter Warmwasser: 40 h

Im Laufe des Monats habe ich die LWZ von Automatik-Betrieb auf WW-Betrieb umgestellt.
VIO 211 mit Nutzkeller, Erker, LWZ 303i, Kaminofen
Stelltermin am 17.10.13, eingezogen am 25.01.14

Wilma
Architekt
Beiträge: 1178
Registriert: Mo 21. Mär 2011, 11:09
Wohnort: Südpfalz

Re: Re:

Beitrag von Wilma » Di 6. Jun 2017, 18:20

Haustyp: Medley 200+
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 127 m² Wohnfläche DIN
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohn-/Badezimmer, restliche Räume 18 - 21 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: Mai 2017
Verbrauch (Gesamtmonat): 112 kWh (inkl. 46 kWh Lüftung und Steuerung)
Medley 200+ /1,60m Kniestock/Fingerkeller/LWZ303i

Benutzeravatar
ChristianM
Architekt
Beiträge: 869
Registriert: So 16. Sep 2012, 22:33

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von ChristianM » Di 6. Jun 2017, 18:54

Haustyp: Vio 302
Heizungstyp: Viessmann Vitocal 222-G Erdwärme
Beheizte Fläche: 142 m² Wohnfläche DIN
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact) – 0x in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 20°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer, 23 °C im Bad
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: Mai 2017
Monatswerte gemäß lokaler Wetterstation: Minimum 3,3°C (TNN), Schnitt 16,6°C (TMM), Maximum 31,8°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 62 kWh

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 101
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Di 6. Jun 2017, 20:30

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: rd. 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder
Monat: Mai 2017
Monatswerte (eigene Messung): min. -0,1°C, max. 35,5°C, Ø 16,3°C
Monatsverbrauch: 61 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Benutzeravatar
bokomoso
Ingenieur
Beiträge: 507
Registriert: Mo 30. Jul 2012, 15:21
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bokomoso » Sa 1. Jul 2017, 09:28

Haustyp: VIO 211
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche plus 12 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: Kaminofen Olsberg Palena Compact, nicht in Betrieb
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohn-/Badezimmer, restliche Räume 20 - 22 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder
Monat: Juni 2017
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 6,4 °C (TNN), Schnitt 20,5 °C (TMM), Maximum 34,7 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 61 kWh inkl. Lüftung und Steuerung
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung: 0 h, Verdichter Warmwasser: 25 h
VIO 211 mit Nutzkeller, Erker, LWZ 303i, Kaminofen
Stelltermin am 17.10.13, eingezogen am 25.01.14

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1885
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Sa 1. Jul 2017, 11:38

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 1 Erwachsener, 1 Katze
Monat: Juni 2017
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum 4,7°C (TNN), Schnitt 17,2°C (TMM), Maximum 30,6°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 59 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 19 Stunden
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 494
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Sa 1. Jul 2017, 11:44

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 1, Nachts Stufe 2, nachts oft bei der Wärme auf Stufe 3 zum Kühlen
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: Juni 2017
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 6,4 °C (TNN), Schnitt 20,5 °C (TMM), Maximum 34,7 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 68 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung = 0h, Verdichter Warmwasser = 17h, Heizstab = 0h
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

b54
-Moderator-
Beiträge: 3837
Registriert: Fr 21. Aug 2015, 13:24

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von b54 » Sa 1. Jul 2017, 21:27

Haustyp: Medley 3.0 200B mit 2,15 mtr Kniestock
Heizungstyp: LWZ 304i
Beheizte Fläche in m²: 137
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 20°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer, 23 °C im Bad
Warmwasser: 45 °C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, zeitweise 3 Erwachsene
Monat: Juni 2017
Monatswerte gemäß DWD (Köln/Bonn): Minimum 8,1°C (TNN), Schnitt 19,4°C (TMM), Maximum 36,7°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 53 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 18 Stunden, NE Heizung 0 Stunden, NE WW 0 Stunden
Wir bauten ein Medley 3.0 200B mit 2,15 mtr Kniestock, LWZ 304,KFW 55 und KNX
Status: Eingezogen !!! 03.12.2016
Unser Haus

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 101
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Mo 3. Jul 2017, 18:53

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: rd. 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder
Monat: Juni 2017
Monatswerte (eigene Messung): min. 8,9°C, max. 36,8°C, Ø 20,7°C
Monatsverbrauch: 41 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Antworten