Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Kosten, Einzug, Nachbarn, Grillen.....
Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 510
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Mi 23. Jan 2019, 18:11

Der S0 Zähler ist völlig separat vom Zweirichtungszähler und hängt einfach vor der Heizung und ist im Schaltschrank. Den Zweirichtungszähler habe ich natürlich auch.

Sowas hier:

https://www.amazon.de/Tech-DRT428BC-Str ... %C3%A4hler

Die S0 Variante habe ich weil ich diese mit meinem Solarlog für die PV-Anlage auslese.

Ich habe davon mehrere, damit ich verschiedene Verbräuche erfassen kann. Ist aber alles intern und hat nichts mit dem Zähler des EVU zu tun.

Gruß

Karl
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

Perelin
Geselle
Beiträge: 159
Registriert: Sa 19. Apr 2014, 23:01
Wohnort: Saarland

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Perelin » Mi 23. Jan 2019, 20:21

ok, also hab ich einfach nur zu kompliziert überlegt :lol:
Wir wohnen in einem Neo 131 (nur innen ganz anders) mit 1,6m Kniestock im Saar-Pfalz-Kreis

Eingezogen

sonnenschein0911
Praktikant
Beiträge: 5
Registriert: Sa 11. Aug 2018, 14:19
Wohnort: NRW

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von sonnenschein0911 » Mo 28. Jan 2019, 18:55

Hallo,

Wir haben eine vitocal 242-g in einem vio 400 (ca 160m2). Mich würden mal eure Einstellungen und speziell der Verbrauch für die Wärmepumpe interessieren.
VIO 400 Raum Hagen/Wuppertal

SUMM1911
Geselle
Beiträge: 109
Registriert: Mi 25. Jun 2014, 14:51

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LZW, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von SUMM1911 » Di 29. Jan 2019, 12:50

prj4sa hat geschrieben:
Do 10. Jan 2013, 09:43
Haustyp: Fino 520-A (Gebaut in 2009)
Heizungstyp: Vitocal 242-G
Beheizte Fläche in m²: 205-215 m² <- ungefähr, hab es nicht mehr genau im Kopf
Zusätzliche Wärmequelle: Kaminofen Olsberg Mayon 8kw (sehr selten und dann nur kurz in Betrieb)
Soll-Raumtemperatur: 21,5°C Wohnzimmer, 22°C Badezimmer, 20°C Kinderzimmer, 18 °C Schlafzimmer
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene und 2 Kinder

Jahresverbrauch (2010): ca. 2400 kWh
Jahresverbrauch (2011): ca. 2400 kWh
Jahresverbrauch (2012): ca. 2400 kWh

Der Verbrauch ist sehr konstant. Er schwankt um +/- 75kWh pro Jahr.

Gruß

Marco
Suchfunktion hilft
Neo 243, LWZ 303i, Kniestock 1,30m mit Keller, KFW70

Keller: 28.08.2014
Haus: 09.10.2014
Eingezogen!

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1915
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Di 29. Jan 2019, 14:26

sonnenschein0911 hat geschrieben:
Mo 28. Jan 2019, 18:55
Hallo,

Wir haben eine vitocal 242-g in einem vio...
Aber bitte mache dafür was neues auf!
Hier geht es nur um die Verbrauchswerte, nicht um die Einstellungen!
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 102
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Do 31. Jan 2019, 11:17

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder

Monat: November 2018
Monatswerte (eigene Messung): min. -4,7°C, max. 19,3°C, Ø 6,7°C
Monatsverbrauch: 270 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 102
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Do 31. Jan 2019, 11:24

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder

Monat: Dezember 2018
Monatswerte (eigene Messung): min. -4,8°C, max. 13,3°C, Ø 4,8°C
Monatsverbrauch: 329 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)

Damit kamen wir im gesamten Jahr 2018 auf 2.053 kWh (2017: 2.021 kWh, 2016: 2.215 kWh).
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

SUMM1911
Geselle
Beiträge: 109
Registriert: Mi 25. Jun 2014, 14:51

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von SUMM1911 » Fr 1. Feb 2019, 09:03

Haustyp: Neo243 + Keller
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 175m²
Zusätzliche Wärmequelle
: Palena Olsberg
Soll-Raumtemperatur: Bäder 23°, Wohn/Ess/Küche 22,5 , Schlafzimmer 19°
Soll-Wassertemperatur: 42,5° ± 3,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder

Monat: Januar 2019
Monatswerte (eigene Messung): min -12,9°C, max. 6,1°C, Ø -3,7°C
Verbrauch (Gesamtmonat): 643 kWh inkl. Lüftung und Steuerung (412HT 231NT)
Neo 243, LWZ 303i, Kniestock 1,30m mit Keller, KFW70

Keller: 28.08.2014
Haus: 09.10.2014
Eingezogen!

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1915
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Fr 1. Feb 2019, 11:20

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsener, 1 Katze, am Wochenende 2 Kinder
Monat: Januar 2019
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -9,1°C (TNN), Schnitt 2,4°C (TMM), Maximum 8,8°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 385,8 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 279 Stunden, Warmwasser: 55 Stunden
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 102
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Fr 1. Feb 2019, 22:20

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder

Monat: Januar 2019
Monatswerte (eigene Messung): min. -11,1°C, max. 9,2°C, Ø 1,7°C
Monatsverbrauch: 385 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

BauherrRLP
Geselle
Beiträge: 119
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:52

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von BauherrRLP » Sa 2. Feb 2019, 09:26

Haustyp: Duo individuell
Heizungstyp: 222g
Beheizte Fläche: 142 m2 Geschossfläche (nicht Wohnfläche)
Zusätzliche Wärmequelle: Olsberg Compact (nicht oft im Gebrauch)
Soll-Raumtemperaturen: 22° überall / 18° Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 46°C (Nachladen unter 41)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder(ein Baby davon)

Monat: Dezember 2018
Monatsverbrauch: 232 kWh (ohne Steuerung, keine Lüftung vorhanden)
Zuletzt geändert von stevenprice am Sa 2. Feb 2019, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Monat auf Wunsch des Verfassers geändert
... Wohnen seit Mai 2015 in unsrem Duo individuell, 1,30 Kniestock, mit Erdwärme(222g), Ofen und Wintergarten...

Bei sonstigen Fragen einfach melden.

BauherrRLP
Geselle
Beiträge: 119
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:52

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von BauherrRLP » Sa 2. Feb 2019, 09:34

austyp: Duo individuell
Heizungstyp: 222g
Beheizte Fläche: 142 m2 Geschossfläche (nicht Wohnfläche)
Zusätzliche Wärmequelle: Olsberg Compact (nicht oft im Gebrauch)
Soll-Raumtemperaturen: 22° überall / 18° Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 46°C (Nachladen unter 41)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder(ein Baby davon)

Monat: Januar 2019
Monatsverbrauch: 270 kWh (ohne Steuerung, keine Lüftung vorhanden)

Der Post vorher ist der Dezember, ich kann es leider nicht mehr selbst editieren... Sorry, bitte ändern. Danke!
... Wohnen seit Mai 2015 in unsrem Duo individuell, 1,30 Kniestock, mit Erdwärme(222g), Ofen und Wintergarten...

Bei sonstigen Fragen einfach melden.

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 510
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » So 3. Feb 2019, 10:18

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 1, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: Januar 2019
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -8,1 °C (TNN), Schnitt 1,9 °C (TMM), Maximum 9,4 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 483 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung = 357h, Verdichter Warmwasser = 38h, Heizstab = 0h (Heizung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

SUMM1911
Geselle
Beiträge: 109
Registriert: Mi 25. Jun 2014, 14:51

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von SUMM1911 » Fr 1. Mär 2019, 02:40

Haustyp: Neo243 + Keller
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 175m²
Zusätzliche Wärmequelle: Palena Olsberg
Soll-Raumtemperatur: Bäder 23°, Wohn/Ess/Küche 22,5 , Schlafzimmer 19°
Soll-Wassertemperatur: 42,5° ± 3,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder

Monat: Februar 2019
Monatswerte (eigene Messung): min -5,2°C, max. 17,2°C, Ø 3,5°C
Verbrauch (Gesamtmonat): 506 kWh inkl. Lüftung und Steuerung (280HT 226NT)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Verdichter Heizung = 359h, Verdichter Warmwasser = 57h
Neo 243, LWZ 303i, Kniestock 1,30m mit Keller, KFW70

Keller: 28.08.2014
Haus: 09.10.2014
Eingezogen!

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1915
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Fr 1. Mär 2019, 09:11

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsener, 2 Katze, 1 Kind, am Wochenende 2
Monat: Februar 2019
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -3,4°C (TNN), Schnitt 5,2°C (TMM), Maximum 18,1°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 304,4 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 163 Stunden, Warmwasser: 55 Stunden

Das war seit meiner Aufzeichnung 2014 der niedrigste Verbrauch im Februar. Etwas über 200kWh weniger wie letztes Jahr.
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Antworten