Seite 59 von 59

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: Do 1. Apr 2021, 09:59
von Burra93
Haustyp: Neo 131
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche in m²: 120
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21,5°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 44-48°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: März 2021
Monatswerte: Minimum: -4°C, Schnitt: 5°C (TMM), Maximum: 15 °C
Verbrauch Gesamt (laut LWZ Anzeige): 102 kWh
davon Heizung: 71 kWh ohne Steuerung & Lüftung
davon WW Erzeugung: 31 kWh
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 132 Stunden, Warmwasser: 24 Stunden

PV Anteil am Hausverbrauch (5kWp Anlage / 5kWh Speicher):
Strom März.png

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 08:13
von Bernd
Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder, 1 Baby, 2 Katzen
Monat: März 2021
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -15,8°C (TNN), Schnitt 2,2°C (TMM), Maximum 18,3°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 331 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 165 Stunden, Warmwasser: 67 Stunden

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 17:15
von Karle
Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: Stufe 1 oder 2 je nach Tageszeit
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: März 2021
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -4,6 °C (TNN), Schnitt 6,3°C (TMM), Maximum 25,3°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 277 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 19:29
von BauherrRLP
Haustyp: Duo individuell
Heizungstyp: Vitocal 222g mit Erdbohrung
Beheizte Fläche: 142 m2 Geschossfläche
Zusätzliche Wärmequelle: Olsberg Compact (auf Grund Baby/Kinder selten genutzt)
Soll-Raumtemperaturen: 22,5° überall / 18° Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 46°C (Nachladen unter 41)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder(ein Kleinkind)

Monat: März 2021
Monatsverbrauch: 195 kWh gesamt, 121 HT; 74 NT(ohne Steuerung, keine Lüftung vorhanden)

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: So 4. Apr 2021, 14:08
von Ecky78
Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Wohnfläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 43°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder

Monat: März 2021
Monatswerte (eigene Messung): min. -7,6°C, max. 26,7°C, Ø 5,5°C
Monatsverbrauch: 257 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: Mo 12. Apr 2021, 15:25
von Shadow85
Haustyp: Eigenplanung, auf Basis eines Vio200
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 22°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 45°C, Aufbereitung 1-2mal am Tag
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 1 Kleinnkind
Monat: März 2021
Verbrauch (Gesamtmonat): 286 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Davon durch PV abgedeckt: 70 kWh

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 10:47
von Burra93
Haustyp: Neo 131
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche in m²: 120
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21,5°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 46-50°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: April 2021
Monatswerte: Minimum: -3°C, Schnitt: 8°C (TMM), Maximum: 22 °C
Verbrauch Gesamt (laut LWZ Anzeige): 71 kWh
davon Heizung: 35 kWh ohne Steuerung & Lüftung
davon WW Erzeugung: 36 kWh
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 65 Stunden, Warmwasser: 26 Stunden
04.21.png

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 12:02
von Bernd
Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder, 1 Baby, 2 Katzen
Monat: April 2021
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -3,7°C (TNN), Schnitt 6,4°C (TMM), Maximum 17,7°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 273 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 130 Stunden, Warmwasser: 62 Stunden

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 12:08
von Karle
Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: Stufe 1 oder 2 je nach Tageszeit
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: April 2021
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -3,3 °C (TNN), Schnitt 8,1°C (TMM), Maximum 24,4°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 158 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 12:41
von BauherrRLP
Haustyp: Duo individuell
Heizungstyp: Vitocal 222g mit Erdbohrung
Beheizte Fläche: 142 m2 Geschossfläche
Zusätzliche Wärmequelle: Olsberg Compact (auf Grund Baby/Kinder selten genutzt)
Soll-Raumtemperaturen: 22,5° überall / 18° Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 46°C (Nachladen unter 41)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder(ein Kleinkind)

Monat: April 2021
Monatsverbrauch: 162 kWh gesamt, 94 HT; 68 NT(ohne Steuerung, keine Lüftung vorhanden), damit höchster Verbrauch in einem April seit 6 Jahren (seit Einzug), wohl aber auch der kühlste...

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 22:53
von Ecky78
Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Wohnfläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 43°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder

Monat: April 2021
Monatswerte (eigene Messung): min. -4,9°C, max. 24,7°C, Ø 7,2°C
Monatsverbrauch: 211 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: So 2. Mai 2021, 13:43
von Shadow85
Haustyp: Eigenplanung, auf Basis eines Vio200
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 22°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 45°C, Aufbereitung 1-2mal am Tag
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 1 Kleinkind
Monat: April 2021
Verbrauch (Gesamtmonat): 191 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Davon durch PV abgedeckt: 58 kWh

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Verfasst: Di 4. Mai 2021, 14:44
von Dr. Bob
@Shadow85: wie schaffst Du es denn, zu ermitteln, wieviel der Heizkosten durch die PV abgedeckt wird?
Ich habe einen Solaredge-WR, der zwar alles im Portal graphisch aufarbeitet, aber ich sehe nur den gesamten Stromverbrauch und -Ertrag.
Die Heizung hängt an einem eigenen Zähler, aber der zeigt halt auch nur an, was die Heizung verbaucht, egal, woher der Strom kommt.

Von extern bezogen habe ich im April 60kWh. Rest des Hauses incl. Heizung und Lüftung über PV und Batterie abgedeckt.