Seite 1 von 1

LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 10:05
von sailor9475
Guten Tag zusammen,

wir bauen dieses Jahr ein Kfw55 mit einer LWZ 5S Plus.
Mich interessiert brennend welche Raumfühler ihr benutzt habt und welchen Einfluss die auf die Stellmotoren haben? Also nur auf und zu oder modulierend oder....?
Sicher wurde das Thema schon mal ähnlich behandelt, verzeiht also im Voraus.

BG
Mario

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 10:11
von Bernd
Welche "Raumfühler" meinst du? Die Thermostate, die in jeden Raum kommen? Die haben eigentlich mit der LWZ selber nichts zu tun!

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 12:07
von sailor9475
Ja, die meine ich. Laut dem HK-Bauer reichen da einfache von Eberle ö.ä.
Meine Vorstellung waren eigentlich elektronische mit separater Absenkungseinstellung pro Raum, aber das ist wohl falsch.
Die Raumfühler steuern ja die Stellmotoren, die Frage ist ob da zwei Schaltzustände vom Fühler wie auf/zu reichen, dann gehen sehr einfache mit BiMetall oder so, oder ob die modulierend auf die Stellmotoren wirken können....? Ich bin da raus, hab das zwar mal gelernt Mitte der 90er ab da kam grad mal Brennwert und seitdem bin ich leider raus.

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 12:22
von Neo2017
Die können nur auf oder zu.
Am besten wäre die Dinger ganz weg zu lassen. Meine waren nie wirklich in Betrieb, hab sie direkt Stillgelegt und seitdem hängen sie nur noch als Staubfänger dort rum.

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 12:34
von sailor9475
meine Sorge ist aber, dass mir zB das Schlafzimmer zu warm wird, das wäre bei mir auf 17Grad eingestellt und zwar dauerhaft, sonst habe ich ja auch in den gewollt „kühleren“ Räumen die 20-22 Grad das ist irgendwie nicht komfortabel

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 13:35
von Neo2017
Das wird dann besser über die Durchflussmenge eingestellt. Im Schlafzimmer hab ich den Durchfluss fast komplett abgedreht, damit es dort angenehm kühl bleibt. Mit aktiven Raumthermostaten taktet sich die Wärmepumpe zu tode.

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 13:39
von sailor9475
Aah, das mit den Takten macht Sinn, deshalb sollten laut HZ-Bauer die Raumthermostate nur einmal eingestellt werden und logischerweise nicht noch per Absenkautomatisierung separat regeln.
Den Durchfluss regulieren macht ja Sinn, also stellst du manuell am Stellmotor des Heizkreises für das Schlafzimmer was sonst der einfache Raumregler übernimmt?

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 14:05
von Neo2017
Die Stellmotoren sind alle abgeschraubt. Den Durchfluss kann ich an den Durchflussanzeigen / Tacosettern einstellen.
Kurz nach dem Einzug habe ich daran im ersten Winter einen thermischen Abgleich gemacht und seitem nichts mehr daran verändert.

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 15:22
von KingJulien
Ich hake hier mal ein, weil mich das auch gerade interessiert.
Im HKV steht groß, man soll die Durchflüsse nur am Rücklauf einstellen.
Weiß jemand warum?

Wenn man sie am Rücklauf einstellen würde, wie macht man das?
Über die kleine Vierkantmutter oder die große, äußere Sechskant?

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 17:12
von Bernd
@sailor9475
Was du da mit "geregelten" Stellantrieben beschrieben hast, ist ja im Grunde genommen der hydraulische oder eben thermische Abgleich. Dazu dann eben die Optmierung der Heizkurve deiner 5s.
Das wurde hier im Forum schon mehrfach an verschiedenen Stellen beschrieben. Einfach mal etwas die Suchfuktion bemühen.


@KingJulien
Da es bei FH nicht festgelegt ist, was genau in den Heizkreisen für Sachen verbaut werden sollen, kann es eben bei dir sein, dass dort der Durchfluss eben über den Rücklauf reguliert werden soll. Und dann eben genau so, wie du bereits vermutet hast, über den kleinen Vierkant.

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 21:29
von KingJulien
Danke. Nicht dass ich mir beim optimieren die Bude flute :lol:

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 12:15
von Neo2017
Es gab hier im Forum aber auch mal eine Diskussion drüber, dass die Aufkleber pauschal immer drauf geklebt werden, obwohl die verbauten Tacosetter sehr gut zum drosseln geeignet sind. Dann kannst du die Aufkleber einfach ignorieren. Mach doch mal ein Foto wie das bei dir aussieht

Edit:
Siehe hier viewtopic.php?f=41&t=1521&p=100510&hili ... uf#p100510

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 19:03
von KingJulien
.

Re: LWZ5S Plus-Fühler

Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 21:15
von KingJulien
Oh man, grad gelesen. Hab hier wieder die uralt Fragen gestellt, die @Bignose schon vor Jahren ausführlichst beantwortet hat :roll:
Danke euch zwei, muss wohl öfters erst die Suche bemühen :aufgeben