Seite 191 von 191

Re: Einstellungen LWZ

Verfasst: So 14. Apr 2019, 09:15
von dmaringer
Hallo,

so langsam stehen ja die wärmeren Jahreszeiten vor der Tür. Könnt Ihr mir ein Tipp geben wie ich die Heizung optimal für den Sommer einstelle? Ohne zu heizen.

Danke und Gruß

Re: Einstellungen LWZ

Verfasst: So 14. Apr 2019, 09:36
von Bernd
Der "Warmwasserbetrieb" ist da gerne genommen.
Da wird dann eben nur Warmwasser gemacht. Die Heizung läuft da gar nicht.

Re: Einstellungen LWZ

Verfasst: So 14. Apr 2019, 10:18
von BigNose82
@SUMM
Aus den internen Zählern bekommst du keine seriöse Arbeitszahl.
Am wichtigsten ist ein genauer (externer) WMZ und auf der anderen Seite die genaue Erfassung der Eingangsleistung.
Dann musst du deine Abgrenzung definieren, welche AZ du errechnen möchtest. Um dich nicht selbst zu veräppeln, würde ich die gesamte zugeführte Energie (VD, HKP, Lüftung, Steuerung) nehmen. Du könntest auch nur die erfassten Werte für den VD nehmen, dann wird die AZ natürlich deutlich besser - aber mit Selbstverarschung.

Der WMZ sitzt idealerweise vor der MFG, bzw. bei deiner 303 zwischen Verflüssiger und dem Abzweig WW Ladekreis und Heizkreis. Dann kannst du neben einer gesamt AZ auch die WW AZ und Heiz AZ bestimmen.

Re: Einstellungen LWZ

Verfasst: So 14. Apr 2019, 12:20
von SUMM1911
Na das wäre dann ein Projekt für den Herbst :-)
Hab mich mal in der Wärmepumpendatenbank angemeldet.
Hatte mich schon über die hohe AZ gewundert, in anderen Foren wird die LWZ immer schön zerrissen.

Re: Einstellungen LWZ

Verfasst: Di 16. Apr 2019, 15:41
von macmonder
Servus,

Ich hab mittlerweile die zusammenhängenden Räume mit dem IR-Termometer verglichen. Hat alles soweit gepasst.
Die Zeit ist jetzt aber wirklich rum.
Stünden denn danach für den nächsten Winter noch Hausaufgaben an, oder bin ich durch?
Anbei nur mal so der Vorschritt was Taktraten angeht. Man kann sehr gut sehen, dass sich die Mühe lohnt.

Ich fahre sicherlich noch nicht 100% optimal, aber das war der erste Winter, also noch viel zeit Was bei Temperaturen weit unter 0 passiert muss ich abwarten.

Eine Frage zum Punkt "Maximale VL Temp auf Maximum".
Laut dem Datenblatt dient dieser Punkt dazu den Estrich vor Beschädigungen zu schützen? Ist das nicht ausgehebelt, wenn man diesen Punkt auf Maximum stellt?


mfg Macmonder

Re: Einstellungen LWZ

Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 14:06
von dmaringer
Bernd hat geschrieben:
So 14. Apr 2019, 09:36
Der "Warmwasserbetrieb" ist da gerne genommen.
Da wird dann eben nur Warmwasser gemacht. Die Heizung läuft da gar nicht.
damit Steuer ich aber die Lüftungsanlage dann nicht oder?

Re: Einstellungen LWZ

Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 14:13
von BigNose82
Doch, es läuft alles wie im Automatikbetrieb, außer dass geheizt wird.

Re: Einstellungen LWZ

Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 14:58
von dmaringer
Perfekt. Danke für die schnelle Hilfe