Hallo Zusammen,

das Thema Lüftung hat mich stark beschäftigt und ich musste teilweise lange suchen um die Informationen zusammenzutragen. Ich wollte daher kurz meine Infos hier Zusammenfassen.

Probleme:
1. Im Winter wird die Luft zu trocken. Dies kann zu einem Problem für Menschen (trockene Haut, Nase und Augen) und Einrichtung werden. Gerade Parkett mag das gar nicht und schwindet dann stark und es kann zu Rissen und Fugenbildung kommen. Die Pflanzen mögen das auch nicht.
2. Sinken die Temperaturen unter 0° kann der Wärmetauschen einfrieren. Im Wärmetauscher entsteht Kondenswasser welches durch die kalte Zuluft gefriert. Die Zuluft wird dann abgeschaltet und der Wärmetauscher durch die Abluft aufgetaut, dabei entsteht ein Unterdruck im Haus. Habt ihr keinen Kaminofen dann kann euch das eigentlich egal sein. Das passiert alles automatisch und ihr müsst euch um nichts kümmern. Habt ihr aber einen Kaminofen dann können giftige Abgase in den Wohnraum entweichen. Oft wird dann ein Druckwächter installiert, kommt es zu einem Unterdruck dann schaltet dieser die Lüftung komplett aus. Folgen: Wärmetauscher taut langsamer auf und die Luft wird schlechter.

Lösungen:
Gegen Punkt 2 gibt es ein Vorheizregister. Dies ist eine Elektroheizung welche die Zuluft erwärmt. Meiner Meinung nach ist das rausgeschmissenes Geld. Das Vorheizregister kostet bei Wolf Online 399€, verbraucht Strom und Problem Nr. 1 besteht immer noch.

Wir werden uns daher einen Enthalphietauscher kaufen. Dies ist ein Wärmetauscher mit abwaschbarer Spezialmembran durch welche die Abluft einen Teil ihrer Feuchtigkeit der Zuluft zuführt. Die Luft im Haus wird also nicht so trocken. Durch den Enthalphietauscher fällt auch wesentlich weniger Kondenswasser an und wirkt daher auch einen Einfrieren entgegen. Ich zitiere mal aus der Beschreibung von Wolf Online:
Ein frostfreier Dauerbetrieb auch bei Aussentemperaturen unter 0 °C ist sichergestellt. Der Einsatz von Frostschutzstrategien ist erst bei extremen Aussentemperaturen erforderlich, was wiederum noch mehr Energie spart.
Der Enthalphietauscher kostet 829,73€ und verbraucht keine zusätzliche Energie wie das Vorheizregister.

Jetzt müsste man Fingerhaus nur dazu bekommen die Zehnder Comfoair 350 direkt mit dem Enthalphietauscher anstatt des normalen Wärmetauschers zu verkaufen, dies würde einige hundert Euro sparen.

Re: Probleme und Lösungen für Zehnder für Comfoair 350

Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 11:15
von Ulrich
Weiß jemand zufällig, ob es diesen Enthalpietauscher zufällig auch für die LWZ gibt? Hab shcon mal gesucht, aber nichts gefunden, aber vielleicht hat den schon jemand mal gekauft/verbraut?

Re: Probleme und Lösungen für Zehnder für Comfoair 350

Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 11:16
von Ulrich
ChristianM hat geschrieben: Wir werden uns daher einen Enthalphietauscher kaufen.
Das ist eine sehr gute Entscheidung. Ich glaube, Fremdbauer hat auch ein solches System und kann das auch nur empfehlen...

Re: Probleme und Lösungen für Zehnder für Comfoair 350

Verfasst: Do 16. Mai 2013, 08:45
von Fremdbauer
Fast, ich hab einen Rotationswärmetauscher, der ist noch eine Stufe weiter. Der Enthalpie-Tauscher kennt nur eine "Einstellung", soviel Feuchte zurückgewinnen wie nur geht. Deshalb wird er im Sommer wieder durch den Standard-Wärmetauscher ersetzt, damit das Haus nicht zu feucht wird. Der Rotationswärmetauscher hingegen kann die Rückgewinnungsmenge steuern. Ist aber nicht nachrüstbar, ist ein komplett anderes Gerät dann. Maximale Rückgewinnungsquote ist auch etwas höher.
Der Enthalpie-Tauscher wird eben wegen dem Sommerbetrieb auch nie als einziger Wärmetauscher verkauft, sondern immer als Ergänzung zum normalen Wärmetauscher.

Re: Probleme und Lösungen für Zehnder Comfoair 350

Verfasst: Do 16. Mai 2013, 09:06
von ChristianM
Ich dachte für den Sommer gibt es den Bypass der eh immer dabei ist?

Re: Probleme und Lösungen für Zehnder Comfoair 350

Verfasst: Do 16. Mai 2013, 09:33
von Fremdbauer
Äh... Bypass ist bei der doch eine integrierte Bypass-Klappe, oder? Und nicht wie bei der LWZ die Billiglösung mit einer separaten Kassette an Stelle des Wärmetauschers... der Bypass sollte ja nur greifen wenn die Innentemperatur zu hoch liegt. Also nicht zwangsläufig den ganzen Sommer durch.

AW: Probleme und Lösungen für Zehnder Comfoair 350

Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 09:15
von Der Da
Also ich hab den enthalpietauscher von FH. Genauso wie das vorheizregister.
Allerdings bringt das Ding nur bedingt was.
35 % da pegelt es sich ein.

Re: AW: Probleme und Lösungen für Zehnder Comfoair 350

Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 23:20
von ChristianM
Der Da hat geschrieben:Also ich hab den enthalpietauscher von FH. Genauso wie das vorheizregister.
Allerdings bringt das Ding nur bedingt was.
35 % da pegelt es sich ein.
Aus welchem Grund habt ihr zusätzlich zum Enthalpietauscher noch das Vorheizregister?

AW: Probleme und Lösungen für Zehnder Comfoair 350

Verfasst: Di 21. Mai 2013, 06:58
von Der Da
Damit sie Anlage nicht einfriert.

Re: Probleme und Lösungen für Zehnder Comfoair 350

Verfasst: Di 21. Mai 2013, 07:24
von ChristianM
Hmmm... Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte der Enthalpietauscher schon das Einfrieren verhindern da so gut wie kein Kondenswasser entsteht.

Re: Probleme und Lösungen für Zehnder Comfoair 350

Verfasst: Di 21. Mai 2013, 11:58
von Der Da
so gut wie kein, ist aber nicht kein wasser.... feucht ist das trotzdem. Und wenn da -10grad kalte Luft reinkommt, ist das nicht gut. Zudem waren das nur 180 € Mehrkosten.

Re: Probleme und Lösungen für Zehnder Comfoair 350

Verfasst: Di 21. Mai 2013, 19:22
von ChristianM
Fremdbauer hat geschrieben:Äh... Bypass ist bei der doch eine integrierte Bypass-Klappe, oder? Und nicht wie bei der LWZ die Billiglösung mit einer separaten Kassette an Stelle des Wärmetauschers... der Bypass sollte ja nur greifen wenn die Innentemperatur zu hoch liegt. Also nicht zwangsläufig den ganzen Sommer durch.
Ich habe es gerade nachgelesen und du hast Recht, es ist eine integrierte Klappe die sich automatisch öffnet wenn eine festgelegte Temperatur erreicht wird.