Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Kosten, Einzug, Nachbarn, Grillen.....
Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1917
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Do 1. Aug 2019, 21:38

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind, 2 Katze, am Wochenende 2 Kinder
Monat: Juli 2019
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum 6,6°C (TNN), Schnitt 18,9°C (TMM), Maximum 37,4°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 87,5 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 23 Stunden

Also wenn diesen Monat auch wider nur 2-3 andere hier mit machen, bin ich raus!
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 694
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Dr. Bob » Do 1. Aug 2019, 22:48

Ich habe leider nicht viel zu berichten, im Juni und Juli haben wir 1kWh für WW-Erzeugung verbraucht, dank Solarthermie.

Da durch die SOlaranlage das Wasser bis knapp 70°C hochgezogen wird, reicht der Tank auch für 2 Tage, falls es mal regnet oder wolkig ist.

Dafür haben wir die Jahresabrechnung für Heizstrom bekommen: 434€ für Heizung und WW für 12 Monate.
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

JuMaNRW
Geselle
Beiträge: 133
Registriert: Sa 4. Nov 2017, 16:09

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von JuMaNRW » Fr 2. Aug 2019, 10:38

Haustyp: Medley 300
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche in m²: ca. 150
Soll-Raumtemperatur: 22,5°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 45°C / 2K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: Juli 2019
Monatswerte gemäß DWD (Lennestadt / Sauerland): Minimum 4,8°C (TNN), Schnitt 17,7°C (TMM), Maximum 37,9°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 39,5 kWh (ob mit Lüftung und Steuerung ist unbekannt)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): -
Medley 300 - Eigenleistung: AP1, Lan + Sat, Spots, Steckdosen

08.11.17 WV - 09.01.18 Architekt - 04.05.18 Vorabzüge - 05.06.18 Bauantrag - 16.08.18 Genehmigung - 17.+18.09.18 Bemusterung - 07.12.18 Bodenplatte - 06.02.19 Hausstellung - 08.06.19 Einzug

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 510
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » Fr 2. Aug 2019, 16:52

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 1, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: Juli 2019
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 6,9 °C (TNN), Schnitt 21,3°C (TMM), Maximum 39,2 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 61 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 102
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » So 4. Aug 2019, 22:25

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder

Monat: Juli 2019
Monatswerte (eigene Messung): min. 6,3°C, max. 41,4°C, Ø 21,6°C
Monatsverbrauch: 59 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 694
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Dr. Bob » Sa 31. Aug 2019, 20:19

Haustyp: Vio 45x
Heizungstyp: LWZ 304 SOL
Soll-Wassertemperatur: 45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1,5 Kinder, 2 Katzen

Monat: August 2019
Monatsverbrauch: NULL (Solarthermie)

Durch die Solarthermie quasi durchgehend WW-Temperaturen von 65 Grad
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

Benutzeravatar
Karle
Ingenieur
Beiträge: 510
Registriert: Mo 21. Apr 2014, 11:13
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Karle » So 1. Sep 2019, 08:11

Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 1, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: August 2019
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 8,9 °C (TNN), Schnitt 20,6°C (TMM), Maximum 33,1 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 53 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau

Status: eingezogen

bobokoko
Ingenieur
Beiträge: 488
Registriert: Di 17. Apr 2018, 08:18

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bobokoko » Mo 2. Sep 2019, 08:33

Haustyp: Vio 4xx
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche: ca. 160m²
Warmwasser: 42,5°C +-2,5K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder
Monat: August 2019
Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 8,5°C (TNN), Schnitt 20,5°C (TMM), Maximum 33,8°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 18 kWh (ohne Lüftung und Steuerung)

Benutzeravatar
Ecky78
Geselle
Beiträge: 102
Registriert: Mi 11. Mär 2015, 23:40
Wohnort: Hasselroth

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Ecky78 » Mi 4. Sep 2019, 16:24

Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder

Monat: August 2019
Monatswerte (eigene Messung): min. 8,8°C, max. 35,5°C, Ø 21,2°C
Monatsverbrauch: 63 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i

Wilma
Architekt
Beiträge: 1179
Registriert: Mo 21. Mär 2011, 11:09
Wohnort: Südpfalz

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Wilma » Mi 4. Sep 2019, 20:04

Dr. Bob hat geschrieben:
Sa 31. Aug 2019, 20:19
...
Monat: August 2019
Monatsverbrauch: NULL (Solarthermie)
...
Keine Lüftung, keine Steuerung, keine Umwälzung für Solarthermie? :shock:
Medley 200+ /1,60m Kniestock/Fingerkeller/LWZ303i

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 694
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Dr. Bob » Do 5. Sep 2019, 10:04

Wilma hat geschrieben:
Mi 4. Sep 2019, 20:04

Keine Lüftung, keine Steuerung, keine Umwälzung für Solarthermie? :shock:
Doch, aber ich hab keinen Zähler zwischen Heizung und Hausstromzähler gehängt, daher kann ich nicht sagen, wieviel das ist. Über den Wärmestromzähler geht halt nur Heizung und Warmwasser. Dürfte aber auch übersichtlich sein. :-)
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

Benutzeravatar
Bernd
Stararchitekt
Beiträge: 1917
Registriert: Sa 5. Mai 2012, 10:34
Wohnort: Niedersachsen

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Bernd » Do 5. Sep 2019, 16:01

Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind, 2 Katze, am Wochenende 2 Kinder
Monat: August 2019
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum 9,1°C (TNN), Schnitt 19,4°C (TMM), Maximum 33,5°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 92 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 27 Stunden
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen

Benutzeravatar
Dr. Bob
Ingenieur
Beiträge: 694
Registriert: Do 9. Nov 2017, 12:28
Wohnort: Pfalz

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von Dr. Bob » Di 1. Okt 2019, 08:47

Haustyp: Vio 45x
Heizungstyp: LWZ 304 SOL
Soll-Wassertemperatur: 45°C (Solarthermie max. 70°C)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1,5 Kinder, 2 Katzen

Monat: September 2019
Monatsverbrauch: 6kWh - ohne Lüftung und Steuerung
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017

bobokoko
Ingenieur
Beiträge: 488
Registriert: Di 17. Apr 2018, 08:18

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von bobokoko » Di 1. Okt 2019, 13:44

Haustyp: Vio 4xx
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche: ca. 160m²
Warmwasser: 42,5°C +-2,5K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder

Monat: September 2019
Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 1,2°C (TNN), Schnitt 15,9°C (TMM), Maximum 27,9°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 20 kWh (ohne Lüftung und Steuerung)

BauherrRLP
Geselle
Beiträge: 119
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:52

Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)

Beitrag von BauherrRLP » Di 1. Okt 2019, 15:38

Haustyp: Duo individuell
Heizungstyp: 222g
Beheizte Fläche: 142 m2 Geschossfläche (nicht Wohnfläche)
Zusätzliche Wärmequelle: Olsberg Compact
Soll-Raumtemperaturen: 22° überall / 18° Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 46°C (Nachladen unter 41)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder(ein Baby davon)

Monat: September 2019
Monatsverbrauch: 36 kWh (ohne Steuerung, keine Lüftung vorhanden)
... Wohnen seit Mai 2015 in unsrem Duo individuell, 1,30 Kniestock, mit Erdwärme(222g), Ofen und Wintergarten...

Bei sonstigen Fragen einfach melden.

Antworten