Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind, 2 Katze, am Wochenende 2 Kinder
Monat: Juli 2019
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum 6,6°C (TNN), Schnitt 18,9°C (TMM), Maximum 37,4°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 87,5 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 23 Stunden
Also wenn diesen Monat auch wider nur 2-3 andere hier mit machen, bin ich raus!
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind, 2 Katze, am Wochenende 2 Kinder
Monat: Juli 2019
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum 6,6°C (TNN), Schnitt 18,9°C (TMM), Maximum 37,4°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 87,5 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 23 Stunden
Also wenn diesen Monat auch wider nur 2-3 andere hier mit machen, bin ich raus!
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Ich habe leider nicht viel zu berichten, im Juni und Juli haben wir 1kWh für WW-Erzeugung verbraucht, dank Solarthermie.
Da durch die SOlaranlage das Wasser bis knapp 70°C hochgezogen wird, reicht der Tank auch für 2 Tage, falls es mal regnet oder wolkig ist.
Dafür haben wir die Jahresabrechnung für Heizstrom bekommen: 434€ für Heizung und WW für 12 Monate.
Da durch die SOlaranlage das Wasser bis knapp 70°C hochgezogen wird, reicht der Tank auch für 2 Tage, falls es mal regnet oder wolkig ist.
Dafür haben wir die Jahresabrechnung für Heizstrom bekommen: 434€ für Heizung und WW für 12 Monate.
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Medley 300
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche in m²: ca. 150
Soll-Raumtemperatur: 22,5°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 45°C / 2K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: Juli 2019
Monatswerte gemäß DWD (Lennestadt / Sauerland): Minimum 4,8°C (TNN), Schnitt 17,7°C (TMM), Maximum 37,9°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 39,5 kWh (ob mit Lüftung und Steuerung ist unbekannt)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): -
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche in m²: ca. 150
Soll-Raumtemperatur: 22,5°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 45°C / 2K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: Juli 2019
Monatswerte gemäß DWD (Lennestadt / Sauerland): Minimum 4,8°C (TNN), Schnitt 17,7°C (TMM), Maximum 37,9°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 39,5 kWh (ob mit Lüftung und Steuerung ist unbekannt)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): -
Medley 300 - Eigenleistung: AP1, Lan + Sat, Spots, Steckdosen
08.11.17 WV - 09.01.18 Architekt - 04.05.18 Vorabzüge - 05.06.18 Bauantrag - 16.08.18 Genehmigung - 17.+18.09.18 Bemusterung - 07.12.18 Bodenplatte - 06.02.19 Hausstellung - 08.06.19 Einzug
08.11.17 WV - 09.01.18 Architekt - 04.05.18 Vorabzüge - 05.06.18 Bauantrag - 16.08.18 Genehmigung - 17.+18.09.18 Bemusterung - 07.12.18 Bodenplatte - 06.02.19 Hausstellung - 08.06.19 Einzug
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 1, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: Juli 2019
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 6,9 °C (TNN), Schnitt 21,3°C (TMM), Maximum 39,2 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 61 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 1, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: Juli 2019
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 6,9 °C (TNN), Schnitt 21,3°C (TMM), Maximum 39,2 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 61 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau
Status: eingezogen
Status: eingezogen
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder
Monat: Juli 2019
Monatswerte (eigene Messung): min. 6,3°C, max. 41,4°C, Ø 21,6°C
Monatsverbrauch: 59 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder
Monat: Juli 2019
Monatswerte (eigene Messung): min. 6,3°C, max. 41,4°C, Ø 21,6°C
Monatsverbrauch: 59 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Vio 45x
Heizungstyp: LWZ 304 SOL
Soll-Wassertemperatur: 45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1,5 Kinder, 2 Katzen
Monat: August 2019
Monatsverbrauch: NULL (Solarthermie)
Durch die Solarthermie quasi durchgehend WW-Temperaturen von 65 Grad
Heizungstyp: LWZ 304 SOL
Soll-Wassertemperatur: 45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1,5 Kinder, 2 Katzen
Monat: August 2019
Monatsverbrauch: NULL (Solarthermie)
Durch die Solarthermie quasi durchgehend WW-Temperaturen von 65 Grad
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 1, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: August 2019
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 8,9 °C (TNN), Schnitt 20,6°C (TMM), Maximum 33,1 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 53 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: aktuell im Sommer: Tagsüber Stufe 1, Nachts Stufe 1
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Baby
Monat: August 2019
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum 8,9 °C (TNN), Schnitt 20,6°C (TMM), Maximum 33,1 °C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 53 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau
Status: eingezogen
Status: eingezogen
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Vio 4xx
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche: ca. 160m²
Warmwasser: 42,5°C +-2,5K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder
Monat: August 2019
Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 8,5°C (TNN), Schnitt 20,5°C (TMM), Maximum 33,8°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 18 kWh (ohne Lüftung und Steuerung)
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche: ca. 160m²
Warmwasser: 42,5°C +-2,5K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder
Monat: August 2019
Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 8,5°C (TNN), Schnitt 20,5°C (TMM), Maximum 33,8°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 18 kWh (ohne Lüftung und Steuerung)
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder
Monat: August 2019
Monatswerte (eigene Messung): min. 8,8°C, max. 35,5°C, Ø 21,2°C
Monatsverbrauch: 63 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 42°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder
Monat: August 2019
Monatswerte (eigene Messung): min. 8,8°C, max. 35,5°C, Ø 21,2°C
Monatsverbrauch: 63 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Keine Lüftung, keine Steuerung, keine Umwälzung für Solarthermie?

Medley 200+ /1,60m Kniestock/Fingerkeller/LWZ303i
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Doch, aber ich hab keinen Zähler zwischen Heizung und Hausstromzähler gehängt, daher kann ich nicht sagen, wieviel das ist. Über den Wärmestromzähler geht halt nur Heizung und Warmwasser. Dürfte aber auch übersichtlich sein.

VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind, 2 Katze, am Wochenende 2 Kinder
Monat: August 2019
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum 9,1°C (TNN), Schnitt 19,4°C (TMM), Maximum 33,5°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 92 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 27 Stunden
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind, 2 Katze, am Wochenende 2 Kinder
Monat: August 2019
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum 9,1°C (TNN), Schnitt 19,4°C (TMM), Maximum 33,5°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 92 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 0 Stunden, Warmwasser: 27 Stunden
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Vio 45x
Heizungstyp: LWZ 304 SOL
Soll-Wassertemperatur: 45°C (Solarthermie max. 70°C)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1,5 Kinder, 2 Katzen
Monat: September 2019
Monatsverbrauch: 6kWh - ohne Lüftung und Steuerung
Heizungstyp: LWZ 304 SOL
Soll-Wassertemperatur: 45°C (Solarthermie max. 70°C)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1,5 Kinder, 2 Katzen
Monat: September 2019
Monatsverbrauch: 6kWh - ohne Lüftung und Steuerung
VIO450 mit 176qm Wohnfläche (190qm beheizte Fläche), voll Unterkellert
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017
Beginn: 12/2016
Einzug 06/2017
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Vio 4xx
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche: ca. 160m²
Warmwasser: 42,5°C +-2,5K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder
Monat: September 2019
Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 1,2°C (TNN), Schnitt 15,9°C (TMM), Maximum 27,9°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 20 kWh (ohne Lüftung und Steuerung)
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche: ca. 160m²
Warmwasser: 42,5°C +-2,5K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder
Monat: September 2019
Monatswerte gemäß DWD (Lahr): Minimum 1,2°C (TNN), Schnitt 15,9°C (TMM), Maximum 27,9°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 20 kWh (ohne Lüftung und Steuerung)
-
- Geselle
- Beiträge: 157
- Registriert: So 26. Apr 2015, 18:52
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Duo individuell
Heizungstyp: 222g
Beheizte Fläche: 142 m2 Geschossfläche (nicht Wohnfläche)
Zusätzliche Wärmequelle: Olsberg Compact
Soll-Raumtemperaturen: 22° überall / 18° Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 46°C (Nachladen unter 41)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder(ein Baby davon)
Monat: September 2019
Monatsverbrauch: 36 kWh (ohne Steuerung, keine Lüftung vorhanden)
Heizungstyp: 222g
Beheizte Fläche: 142 m2 Geschossfläche (nicht Wohnfläche)
Zusätzliche Wärmequelle: Olsberg Compact
Soll-Raumtemperaturen: 22° überall / 18° Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 46°C (Nachladen unter 41)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder(ein Baby davon)
Monat: September 2019
Monatsverbrauch: 36 kWh (ohne Steuerung, keine Lüftung vorhanden)
... Wohnen seit Mai 2015 in unsrem Duo individuell, 1,30 Kniestock, mit Erdwärme(222g), Ofen und Wintergarten...
Bei sonstigen Fragen einfach melden.
Bei sonstigen Fragen einfach melden.