Haustyp: Neo 131
Heizungstyp: LWZ 5S Plus
Beheizte Fläche in m²: 120
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21,5°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 44-48°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene
Monat: März 2021
Monatswerte: Minimum: -4°C, Schnitt: 5°C (TMM), Maximum: 15 °C
Verbrauch Gesamt (laut LWZ Anzeige): 102 kWh
davon Heizung: 71 kWh ohne Steuerung & Lüftung
davon WW Erzeugung: 31 kWh
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 132 Stunden, Warmwasser: 24 Stunden
PV Anteil am Hausverbrauch (5kWp Anlage / 5kWh Speicher):
Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Wir bauen ein fast normales Neo 131
Werkvertrag 7/19
Vorabzüge. 12/19
Bauantrag gestellt 2/20
Bemusterung. 6/20
Bodenplatte KW 32/20
Hausstellung KW 39/20
Einzug KW 51/20
Werkvertrag 7/19
Vorabzüge. 12/19
Bauantrag gestellt 2/20
Bemusterung. 6/20
Bodenplatte KW 32/20
Hausstellung KW 39/20
Einzug KW 51/20
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Eigenplanung, komplettes OG Dach = Decke
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder, 1 Baby, 2 Katzen
Monat: März 2021
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -15,8°C (TNN), Schnitt 2,2°C (TMM), Maximum 18,3°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 331 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 165 Stunden, Warmwasser: 67 Stunden
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche in m²: 150
Zusätzliche Wärmequelle: Ofen (Palena Compact)
Soll-Raumtemperatur: 23°C Wohnräumen, 18°C im Schlafzimmer
Warmwasser: 40-45°C
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 2 Kinder, 1 Baby, 2 Katzen
Monat: März 2021
Monatswerte gemäß DWD (Bremen): Minimum -15,8°C (TNN), Schnitt 2,2°C (TMM), Maximum 18,3°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 331 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Laufzeiten (laut LWZ Anzeige): Heizung: 165 Stunden, Warmwasser: 67 Stunden
142m² Eigenplanung mit Pultdach, WiGa, Podesttreppe, Gallerie und im kompletten OG Dach = Decke
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen
auf 4.998m² Grundstück
LWZ303 Integral, Kamin, KFW55
22.05.2012 aufgestellt
09.09.2012 eingezogen
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Neo 354
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: Stufe 1 oder 2 je nach Tageszeit
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: März 2021
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -4,6 °C (TNN), Schnitt 6,3°C (TMM), Maximum 25,3°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 277 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Fläche: 151 m² Wohnfläche (167 qm Geschossflächen) plus 14,5 m² indirekt beheizter Flur KG
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 21°C an der LWZ ergibt auch 21°C im Haus am Messpunkt (Thermostate voll offen (abgeschraubt) außer Diele, Gäste-WC, Schlafzimmer)
Warmwasser: 40-45°C
Lüftung: Stufe 1 oder 2 je nach Tageszeit
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene, 1 Kind
Monat: März 2021
Monatswerte gemäß DWD (Rheinstetten bei KA): Minimum -4,6 °C (TNN), Schnitt 6,3°C (TMM), Maximum 25,3°C (TXX)
Verbrauch (Gesamtmonat): 277 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Wir bauten ein Neo mit LWZ, Erker und Keller im Kraichgau
Status: eingezogen
Status: eingezogen
-
- Geselle
- Beiträge: 157
- Registriert: So 26. Apr 2015, 18:52
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Duo individuell
Heizungstyp: Vitocal 222g mit Erdbohrung
Beheizte Fläche: 142 m2 Geschossfläche
Zusätzliche Wärmequelle: Olsberg Compact (auf Grund Baby/Kinder selten genutzt)
Soll-Raumtemperaturen: 22,5° überall / 18° Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 46°C (Nachladen unter 41)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder(ein Kleinkind)
Monat: März 2021
Monatsverbrauch: 195 kWh gesamt, 121 HT; 74 NT(ohne Steuerung, keine Lüftung vorhanden)
Heizungstyp: Vitocal 222g mit Erdbohrung
Beheizte Fläche: 142 m2 Geschossfläche
Zusätzliche Wärmequelle: Olsberg Compact (auf Grund Baby/Kinder selten genutzt)
Soll-Raumtemperaturen: 22,5° überall / 18° Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 46°C (Nachladen unter 41)
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 2 Kinder(ein Kleinkind)
Monat: März 2021
Monatsverbrauch: 195 kWh gesamt, 121 HT; 74 NT(ohne Steuerung, keine Lüftung vorhanden)
... Wohnen seit Mai 2015 in unsrem Duo individuell, 1,30 Kniestock, mit Erdwärme(222g), Ofen und Wintergarten...
Bei sonstigen Fragen einfach melden.
Bei sonstigen Fragen einfach melden.
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Vio 300
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Wohnfläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 43°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder
Monat: März 2021
Monatswerte (eigene Messung): min. -7,6°C, max. 26,7°C, Ø 5,5°C
Monatsverbrauch: 257 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Heizungstyp: LWZ 303i
Beheizte Wohnfläche: 145m²
Zusätzliche Wärmequelle: Holzofen Ceradesign Artico
Soll-Raumtemperaturen: 23° Bad / 18° Schlafzimmer / sonst 21°C
Soll-Wassertemperatur: 43°C ± 4,0 K
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 3 Kinder
Monat: März 2021
Monatswerte (eigene Messung): min. -7,6°C, max. 26,7°C, Ø 5,5°C
Monatsverbrauch: 257 kWh (ohne Lüftung & Steuerung)
Vio300 BJ2011 mit LWZ 303i
Re: Verbrauchsübersicht Heizsysteme (LWZ, Vitocal u.s.w.)
Haustyp: Eigenplanung, auf Basis eines Vio200
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 22°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 45°C, Aufbereitung 1-2mal am Tag
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 1 Kleinnkind
Monat: März 2021
Verbrauch (Gesamtmonat): 286 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Davon durch PV abgedeckt: 70 kWh
Heizungstyp: LWZ 304 Trend
Beheizte Fläche: 135 m² Wohnfläche
Zusätzliche Wärmequelle: keine
Soll-Raumtemperatur: 22°C Wohnräumen, 19°C im Schlafzimmer
Soll-Wassertemperatur: 45°C, Aufbereitung 1-2mal am Tag
Personen im Haushalt: 2 Erwachsene + 1 Kleinnkind
Monat: März 2021
Verbrauch (Gesamtmonat): 286 kWh (inkl. Lüftung und Steuerung)
Davon durch PV abgedeckt: 70 kWh
Stadtvilla auf Basis eines Vio200
LWZ304 Trend
PV mit 7kWp (PtH)
LWZ304 Trend
PV mit 7kWp (PtH)